Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 1179 Репутация: 0 |
Прошу помощи у знатоков! Требуется перекрыть помещение 8,9х6,2м. Стены керамзитобетон 400мм с армирующим поясом из ж/б. Собираюсь делать монолит по профнастилу высотой 75 мм. Армирование вдоль волны д.10 с защитным слоем 25 мм и сверху сетка из арматуры д.10 с защитным слоем также 25 мм. Общая толщина перекрытия 150 мм. Никак не могу расчитать выдержит ли! Времени не хватает все осилить! Может кто встречался с похожей проблемой?
|
|
|
13.4.2009, 17:08
Сообщение
#2
|
|
Vavan Группа: Ветеран Сообщений: 1046 Регистрация: 17.3.2008 Из: UA Пользователь №: 100 Репутация: 27 |
saf-1 с данной проблемой не встречались - всё индивидуальное, скинь какой никакой план для наглядности, разрезик по стене, что перекрываем.... и т.д., а там будем посмотреть.... всё равно без расчётов не обойтись.
-------------------- |
|
|
16.4.2009, 19:22
Сообщение
#3
|
|
Ветеран Группа: Ветеран Сообщений: 111 Регистрация: 17.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 66 Репутация: 0 |
Посмотри пример http://rapidshare.com/files/222118564/Sece...kritiy.dwg.html
|
|
|