лестница.все ли правильно??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
лестница.все ли правильно??? |
20.5.2009, 19:59
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 1218 Репутация: 0 |
Здравствуйте всем!!!
Снова обращаюсь с просьбой о помощи!))) Проектирую в данный момент лесницу в загородном доме,вроде все сделала,все посчитала, но есть предчувствие, что есть "косяки", Посмотрите пожалуйста мои чертежи на правильность(конечно, если не затруднит) только оговорю некоторые моменты: длина лестницы вдоль первого марша не должна быть больше 2800 м, высота промежуточной площадки 1000 м, ширина лестничного марша 1170 м Заранее благодарна!!!
Прикрепленные файлы
расчет_лестницы_лист1.pdf ( 149,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1045
расчет_лестницы_лист2.pdf ( 52,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361 |
|
|
20.5.2009, 20:17
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 12 Репутация: 13 |
А из каких соображений у первого марша первая ступень ниже остальных?
|
|
|
20.5.2009, 20:29
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 1218 Репутация: 0 |
Была просьба на первом марше сделать высоту ступенек 170, ничего лучше в голову не пришло,чем первую сделать 150(думала, что это не страшно), а остальные 170.
не знаю вобщем я запуталась |
|
|
20.5.2009, 20:29
Сообщение
#4
|
|
Vavan Группа: Ветеран Сообщений: 1046 Регистрация: 17.3.2008 Из: UA Пользователь №: 100 Репутация: 27 |
и правда - не делай разную высоту!!!!!!!!, разбей по всей высоте
на ней всегда будут спотыкаться !!!!!!! -------------------- |
|
|
20.5.2009, 20:53
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 1218 Репутация: 0 |
|
|
|
20.5.2009, 21:42
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 12 Репутация: 13 |
У меня получается другая высота.
|
|
|
20.5.2009, 21:46
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 1218 Репутация: 0 |
|
|
|
21.5.2009, 9:42
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 1218 Репутация: 0 |
Эх вы....архитекторы,советчики, даже подсказать не могли, ладно сама разобралась.
|
|
|
21.5.2009, 11:43
Сообщение
#9
|
|
Буйный Мамонт Группа: Администратор Сообщений: 1367 Регистрация: 17.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 67 Репутация: 31 |
marishechka13
Высота проступи по вашему чертежу до 1 площадки - 166,6 от 1 площадки до 2 - 162,5 Очень интересно, и что Вам это дало ? -------------------- |
|
|
21.5.2009, 13:10
Сообщение
#10
|
|
Vavan Группа: Ветеран Сообщений: 1046 Регистрация: 17.3.2008 Из: UA Пользователь №: 100 Репутация: 27 |
От 0,000 до +1,000 - 166,6, дальше как по проекту.
-------------------- |
|
|